紧急停炉的条件
紧急停炉是在锅炉运行中遇到严重威胁安全的情况时采取的措施。以下是紧急停炉的条件:
1. **严重缺水** :水位低于水位表的下部可见边缘,且水位继续下降。
2. **严重满水** :水位超过最高可见水位(满水),且放水后仍不能见到水位。
3. **炉管爆破** :无法维持正常水位或发生灭火。
4. **流化床超温** :引起严重结焦,无法维持正常燃烧。
5. **燃料二次燃烧** :燃料在后部烟道、再热器、省煤器、预热器等处发生二次燃烧,导致排烟温度异常升高。
6. **锅炉元件损坏** :危及运行人员安全,如燃烧设备损坏、炉墙倒塌或锅炉构架被烧红。
7. **安全阀或水位计失效** :安全阀不动作或水位计损坏,无法正常显示水位或压力。
8. **其他异常情况** :如给水泵失效、给水系统故障、燃烧设备损坏等,危及锅炉安全运行。
紧急停炉的操作步骤通常包括:
- 立即停止添加燃料和送风,减弱引风。
- 清除炉排上的燃煤,禁止向膛炉浇水。
- 隔断锅炉进出水母管,开启泄放阀和紧急补水阀以降低压力和锅水温度。
- 打开烟室挡板、灰门、炉门等,加强通风冷却。
- 关闭主汽阀、开启空气阀,安全阀和过热器疏水阀排汽降压。
- 通过排污和上水更换锅水,直至锅水冷却至安全温度。
请注意,在缺水事故中,严禁向锅炉上水,并避免快速开启空气阀和安全阀降压,以防锅炉因温度和压力变化而扩大事故。